Дискусија о уобичајеним грешкама и методама процене 10кВ испадних осигурача

Nov 30, 2023

Остави поруку

Испадни осигурач је заштитни прекидач који се обично користи за кратке спојеве на 10КВ дистрибутивним водовима. Због свог практичног рада, снажне прилагодљивости, економичности и других предности, популаризован је у дистрибутивним линијама. Као једна од важних опреме у дистрибутивним линијама, када испадне осигурач поквари, то ће изазвати озбиљну штету. Током стварног рада, искључење осигурача често не ради нормално. Такав квар је углавном узрокован следећим грешкама.

 

1. Случајно испуштање цеви осигурача

Разлози: (1) Дужина цеви осигурача и фиксног дела изреза нису добро усклађени; (2) Није чврсто притиснут током рада; (3) Горњи поклопац је изгорео, а када наиђе на вибрације или јак ветар, цев са осигурачем пада без препрека.

34

 

2. Неправилан осигурач због неправилног избора осигурача

Разлози: (1) Ако се осигурач топи више пута, то значи да је осигурач неправилно одабран; (2) Координација заштите није добра, а горњи и доњи нивои нису селективни; (3) Квалитет осигурача је лош.

 

3. Разлози због којих је цев са осигурачем прегорела:

(1) Оса ротације цеви за топљење је груба и несавитљива; (2) Инсталација је нетачна или угао није одговарајући; (3) У електричној мрежи са великим капацитетом кратког споја, капацитет квара је већи од прекидне способности осигурача, што доводи до прегоревања цеви осигурача.

 

------------------------------------------------